Bonjour,
Je souhaites utiliser les 2 bornes de programmation pour des entrées.
Comment faites-vous pour protéger les entrées/programmateur contre les fausses manoeuvres?
Merci pour vos idées.
Edit : dans le cas où les 2 bornes sont utilisées en sortie, ça change quelque chose?
Bienvenue aux nouveaux arrivants sur FantasPic !
- Pensez à lire les règles durant votre visite, il n'y en a pas beaucoup, mais encore faut-il les respecter .
- N’hésitez pas à faire des remarques et/ou suggestions sur le Forum, dans le but de l'améliorer et de rendre vos prochaines visites plus agréables.
- Vous pouvez regarder votre "panneau de l'utilisateur" afin de configurer vos préférences.
- Un passage par "l'utilisation du forum" est recommandé pour connaître les fonctionnalités du forum.
--- L’équipe FantasPic ---
- Pensez à lire les règles durant votre visite, il n'y en a pas beaucoup, mais encore faut-il les respecter .
- N’hésitez pas à faire des remarques et/ou suggestions sur le Forum, dans le but de l'améliorer et de rendre vos prochaines visites plus agréables.
- Vous pouvez regarder votre "panneau de l'utilisateur" afin de configurer vos préférences.
- Un passage par "l'utilisation du forum" est recommandé pour connaître les fonctionnalités du forum.
--- L’équipe FantasPic ---
PGC et PGD utilisés en entrées
Modérateur : Jérémy
PGC et PGD utilisés en entrées
Le 18/04/19 je suis devenu papy de jumeaux, le 01/09/23 une petite cousine des jumeaux est née.
PGC et PGD utilisés en entrées
bonjour,
perso, je met une R de 750 ohms en serie entre Pickit et PIC sur les lignes Data et Clock ICSP. et meme MCLR
Si les bornes sont utilisées en sortie dans l'appli , çà ne gene pas.
d'autant qu'au moment du Reset , celle ci sont par defaut en entrée.
Par contre si on charge ces sorties avec des impedances faibles : ex une led tirée au 0V avec une 220 ohms
risque fort de perturber la programmation .. because diviseur de tension avec la R de 750 ohms serie..
donc à voir , cas par cas.
Le mieux est surement d'installer un inverseur à dip switch ,pour isoler la partie ICSP , de l'application.
Gérard a écrit :..
Je souhaites utiliser les 2 bornes de programmation pour des entrées.
Comment faites-vous pour protéger les entrées/programmateur contre les fausses manoeuvres?
... dans le cas où les 2 bornes sont utilisées en sortie, ça change quelque chose?
perso, je met une R de 750 ohms en serie entre Pickit et PIC sur les lignes Data et Clock ICSP. et meme MCLR
Si les bornes sont utilisées en sortie dans l'appli , çà ne gene pas.
d'autant qu'au moment du Reset , celle ci sont par defaut en entrée.
Par contre si on charge ces sorties avec des impedances faibles : ex une led tirée au 0V avec une 220 ohms
risque fort de perturber la programmation .. because diviseur de tension avec la R de 750 ohms serie..
donc à voir , cas par cas.
Le mieux est surement d'installer un inverseur à dip switch ,pour isoler la partie ICSP , de l'application.
Aide toi, le ciel ou FantasPic t'aidera
PGC et PGD utilisés en entrées
Merci pour ta réponse.
J'avais pensé au switch mais toujours le souci de l'oublier dans la mauvaise position.
J'avais pensé au switch mais toujours le souci de l'oublier dans la mauvaise position.